Страница 6 из 7

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:35
Pavel1904
Первый

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:06
wituk
Подскажи как в работе клещи и стоит ли их брать или есть что то получше?

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 07:05
wituk
Где в теме вопрос не задам все что то нет не кого :(

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 07:20
Юрий
[quote="wituk"]Подскажи как в работе клещи и стоит ли их брать или есть что то получше?[/quote Да, хорошие клещи.

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:55
wituk
Спасибо. А настройки для них какие сделать?

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:44
Юрий
Все настройки есть в этой теме......Причём совсем рядом.

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 06:10
юриччь
Долго выбирал, и наконец заказал токовые клещи Hantec СС-65. Для тех кто сомневается какие приобрести, привожу примеры снятых осциллограмм. Малые токи можно смотреть после 15-20 миллиампер. Думаю достаточно для токов утечки на автомобиле. Точность примерно соответствует заявленной. Сверял нормальным мултиметром .

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:07
vasilena1970
где заказывали?

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 23:23
valter63
Всем привет,может не в тему ,напишу здесь,приобрёл такие клещи ms2108a подпаял выход для осцила потолок 400а подскажите ,какие настройки нужно сделать ,не совсем ещё понимаю куда и какие параметры писать и за что отвечает каждый параметр.начитался каша в голове,если настройки от АРРО 32.вопрос,в чём разница настроек АРРО 32 и СР-08
всё входные и выходные параметры одинаковые?

Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10

СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 23:49
valter63
Забыл вставить характеристики,и как здесь изображение вставлять?
Измерительные характеристики
Приведены характеристики в интервале температур 23±SqC при
относительной влажности 0% - 75%.
Погрешность приведена в форме: ±% от показания ± количество
единиц младшего разряда.
3.2.1. Переменный ток
Предел измерения Разрешение Точность
40 А 0,01 А ±(3,0%+6)
400 А 0,1 А
- Максимальный входной ток. переменный ток 400 А.
- Частотный диапазон: 40 Гц - 400 Гц.
- Отклик: среднее значение.
3.2.2. Постоянный ток
Предел измерения Разрешение Точность
40 А 0,01 А ±(3,0%+6)
400 А 0,1 А
- Максимальный входной ток: постоянный ток 400 А
3.2.3. Постоянное напряжение
Предел измерения Разрешение Точность
400 мВ 0,1 мВ ±(1,0%+2)
4 В 0,001 В ±(0,7%+2)
40 В 0,01 В
400 В 0,1 В
600 В 1 В ±(0,8%+2)
- Входной импеданс: 10 МОм
- Максимальное допустимое входное напряжение: постоянное